cllw57
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cllw57的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-09 12:47
57byg兩相步距角1.8°和三相步距角1.2°各一臺,驅動器分別為msa-2h304d,msa-3h057m(msa驅動器的細分數是設定為每圈多少步)。用三菱fx1n的plsy指令驅動,不知為什么僅在驅動器設為每圈600步時才能與plsy提供的600脈沖數相符,電機都是轉1圈,其它的細分步數根本對應不上,比如設為200步,plsy的600脈沖對應電機不是轉3圈,1200步根本不轉,2400步也不是1/4圈而是1/8圈,plsy提供1個脈沖時無論驅動器怎么設要間隔5秒以上電機才動。求教。!先謝了!
[ 此帖被cllw57在2010-09-09 22:19重新編輯 ]
wxh0734
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 669 個
工控威望: 2697 點
下載積分: 4798 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間: 2006-12-04
最后登錄: 2022-12-04
查看wxh0734的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-09 19:31
要解決這個問題,你必須說清楚的你的細分數設定值,你的傳動比或者是直接聯接的,還有螺距
cllw57
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cllw57的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-09 22:10
msa系列驅動器的細分數就是設定為每圈多少步,現在是電機直接接在驅動器上。謝謝,終于有人回答了,雖然還沒解決問題。
[ 此帖被cllw57在2010-09-11 23:22重新編輯 ]
真的不喜歡
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看真的不喜歡的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-10-22 09:43
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-08-20
查看mfjsx的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-10-24 20:43
步進驅動器所接受的脈沖頻率是有范圍的,是不是你發出脈沖的頻率超出范圍
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
guafa58
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 386 點
下載積分: 2910 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-11-06
查看guafa58的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-10-28 12:42
是什么對不上呢,走的距離,還是什么呢,既然你600的能走,那就不應該是頻率問題啊