求助:
本人使用一臺三菱PLC:FX2N-64MT-001,工作一段時間后X13常亮(拆了線),停機一段時間后恢復,現場使用環境40度左右,請問這是什么原因會造成此故障????

cm117532
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 113 點
下載積分: 536 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2023-10-21
查看cm117532的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-27 14:58
應該是輸入光耦回路有問題,或者是安裝時不小心掉了鐵粉進去短路,但也不要忽視干擾問題。
hfxluo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 206 點
下載積分: 456 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2009-04-23
最后登錄: 2024-07-27
查看hfxluo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-08-27 16:45
輸入點壞啦,換一個點吧。
my_omron
不怕不會,就怕不學!不怕不熟,就怕不練!
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 98 個
工控威望: 390 點
下載積分: 2876 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2024-11-01
查看my_omron的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-08-27 17:12
同意1樓的看法,看邊上有沒有變頻器等干擾源,關掉試試.
indri
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 536 點
下載積分: 22290 分
在線時間: 731(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-05
查看indri的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-08-28 05:21
learning !
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-08-28 07:50
此時,X13內部常開接點,接通嗎?
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
lccpligang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lccpligang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-09-01 21:49
如果沒有干擾源 監視梯形圖看看X1
3點通吧
su138033
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 109 點
下載積分: 29892 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-08-10
最后登錄: 2024-10-31
查看su138033的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-09-01 22:04
1)你接完線后沒有清理PLC接線端及整個PLC。2)PLC接線端排固定螺絲松動。本人的小弟也遇到此問題。
youngsoon
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 189 點
下載積分: 2397 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2008-12-16
最后登錄: 2024-08-13
查看youngsoon的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-09-09 09:45
多謝大家的指教
.此機是保修機子.在常溫檢測是正常的.一到現場工作后才會出現此問題.所以非常郁悶.大家有沒有遇到此問題啊.
abc2002831
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 455 點
下載積分: 940 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2009-05-23
最后登錄: 2024-11-01
查看abc2002831的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-09-09 17:42
同意一樓的想法
永遠站立
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看永遠站立的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-09-13 20:10
同意1樓的看法,順便學習學習。
ericajiang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ericajiang的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-09-13 20:21
應該是有干擾,否則就是點壞了