虛心求教
級別: *
![]() |
設定X0為伺服脈沖的輸入,每轉一圈輸出1000個脈沖信號,用C0進行計數。 先將標準的脈沖計數用DMOV移送到D1,運行中時將脈沖計數用DMOV移送到D3,然后將D3和D1進行比較,數值相等的時候,伺服馬達停止。 請教: 是用CMP就可以了還是要用DCMP呢? 這樣的控制思路可有問題? 非常感謝! |
---|---|
|
虛心求教
級別: *
![]() |
那就是要用DCMP了。 D<=>是否是設置動作的方式? 假如寫成:[DCMP D1 D3 M0]時,是否還是只占用M0、M1、M2? D1=D3時M1動作。 感謝! [ 此帖被虛心求教在2010-08-19 23:44重新編輯 ] |
---|---|
|