nixianli
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看nixianli的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-17 22:16
前兩天廠里一個脫蠟爐要增加一個手動進氣報警,結果我把主線空氣開關斷開,控制線是從主電并過去的,沒測電壓就開始了。我用的是電筆接線,一看結果電筆的氖泡亮了。。。用萬用表一測。。。220v.      測空氣開關出線卻沒電。。。。用螺絲刀頭輕輕摩擦又無火花,判斷是零線回電?不知是否正確。。。。。本人新手望您不惜賜教。。。。。
野兔
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看野兔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-18 09:18
零線接觸不好
感悟人生
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看感悟人生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-08-18 10:49
零線斷了
bhw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bhw的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-08-18 11:34
控制柜有補償電容嗎?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-08-18 13:09
這個問題就是看來是從事電氣人員的通病了,控制回路必須使用隔離變壓器!這樣可以排除一些沒有必要的問題!建議在此推廣一下!
你的問題是零線不良造成的。
有緣相健
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看有緣相健的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-08-18 20:47
有可能是中性點漂移
阿ben
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 192 點
下載積分: 617 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2009-10-01
最后登錄: 2023-11-28
查看阿ben的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-08-18 23:27
陵線並未接地
jklmn123
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 2916 點
下載積分: 9794 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2010-04-05
最后登錄: 2024-12-18
查看jklmn123的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-08-19 09:03
可能是感應的虛電壓
huxupin
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-08-19 17:12
有可能零線斷了,或是有電容器
nixianli
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看nixianli的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-08-20 22:32
應該是主電箱負載太大了,今天去主電箱看了。。。。沒隔離變壓器,是一個無熔絲開關出來的電。電的確是虛電。。。多謝各位支持,謝謝指教
農村娃
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看農村娃的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-08-20 22:49
虛驚一場