linglong
級別: 略有小成
|
請教電機高手,我有一臺15KW的直立式管道泵電機,星三角啟動,輸入電壓380V正常,運行電流平衡15A,發現轉速(1440)與同型號電機要慢,出力不夠,水打不出去,查了管路都是好的,請問會是什么引起的。 廠家派人過來看了,查了好兩個小時,拆開了電機,發現線圈好的,不過有味道。他們判定是電機壞了,怎么壞的,也說不出來。 |
---|---|
|
wxz11
級別: 略有小成
|
因該是轉子斷條了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
13957574621
級別: 略有小成
|
15KW ,15A不正常?赡苋~輪磨小啦。出水小,要不就是轉子沒有固定啦,如果電機沒修過的話,就是這毛病 ,我也碰到過 |
---|---|
|
guansky168
小張
級別: 工控俠客
|
水泵電機正常運行是滿負荷的,電流15A篇笑了,正常應該在30A左右的,如果進出水管都是正常的話,應該是電機的問題,還有水泵葉輪是否脫落或滾鍵了, |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
|
建議樓主按以上所說的在檢查一下。 |
|
---|---|---|
|
官開開
級別: *
|
肯定是轉子的問題了,轉子內阻大了,電流小了。力也小了,當然不出水了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |