三相四線的零線虛了會有什么后果
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-04 16:33
虛了????
我愛問問
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看我愛問問的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-08-04 17:05
虛了是什么意思呢?
luxp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 154 點
下載積分: 900 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2009-10-22
最后登錄: 2016-03-31
查看luxp的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-08-04 18:43
虛了是什么意思呢?如果是說零線斷了會有什么后果的話?那么在220V照明線路上的負載是串聯在二相(380V)之間使用,有什么后果自己想一想吧!
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-08-04 19:07
那就是掉線了吧。電壓升高。你的負載會被燒毀。
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
cgqcgq101
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 111 點
下載積分: 497 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-07-28
最后登錄: 2018-06-09
查看cgqcgq101的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-08-04 21:44
虛了??
小k
愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 439 點
下載積分: 1079 分
在線時間: 345(小時)
注冊時間: 2009-08-07
最后登錄: 2024-12-26
查看小k的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-08-04 22:07
造成三相電壓不平衡.
吳國慶
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看吳國慶的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-08-04 22:36
虛,,代表,,接觸不良。。。會造成用電設備部工作,,但你用電筆測不出,,只能用萬用表測
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-08-05 08:34
如果真的虛了,那后果很嚴重,必須進行排障處理。一旦配線不平衡有燒壞用電電氣的可能。
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-11-19
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-08-05 13:59
零線如果斷了話,應該不會有什么后果的,就是會沒有220V照明電壓了,用試電筆測量插作的兩條線都會有電,所有連接220V電壓的用電設備不工作,就是這樣。如果是接觸不好的話,會造成220V電壓不穩定,零線接觸不好的地方發熱嚴重,220V電壓會有所下降。
子翔
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 196 點
下載積分: 911 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2009-04-30
最后登錄: 2014-08-27
查看子翔的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-08-05 14:26
電壓不穩吧
jiaowenxue
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 180 點
下載積分: 675 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2008-05-21
最后登錄: 2023-07-24
查看jiaowenxue的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-08-05 14:43
別逗大家了