樓主  發表于: 2010-08-03 20:28
PLSY K2000 K80 Y0           PLSY K2000 K80 Y01可以這樣倆條指令一起工作嗎?
工控回收
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看工控回收的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-03 20:33
完全可以啊
zxdha
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 247 點
下載積分: 1264 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2007-05-17
最后登錄: 2021-05-30
查看zxdha的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-08-07 20:49
可以的,要注意的是,步進電機控制器運轉方向控制方式。
boyshaojie
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 170 點
下載積分: 473 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2009-06-16
最后登錄: 2024-08-13
查看boyshaojie的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-08-10 21:28
如果樓主的PLC  CPU  VERSION  過低  那么一個程序 里面只可以寫一條PLSY  指令
具體手冊上面在備注項已經注明了:
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-08-10 21:37
PLSY  指令在一個程序中只能使用一次
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
益旺電氣
工控愛好者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 203 點
下載積分: 7058 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-08-15
最后登錄: 2024-08-16
查看益旺電氣的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-08-15 18:51
PLSY 是輸出脈沖指令,不帶加減速,如果步進電機速度較快的話,要注意,以免失步
工控自動化設備PLC,觸摸屏,單片機程序開發設計 ,PCB設計,生產與銷售
hfxluo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 206 點
下載積分: 456 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2009-04-23
最后登錄: 2024-12-14
查看hfxluo的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-08-15 19:24
不能,最好用1N或1S,如果用FX2N的話,的加FX2N-20GM定位模塊。或加兩個1PG定位模塊才行。