wangjiwu2003
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wangjiwu2003的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-01 19:11
現有三菱A2AN -S1系列PLC,三塊擴展基板,基板測試無故障,現第二個擴展上地址到Y(jié)200開始,輸出無反應,換基板也解決不了問題,因原有CPU損壞,現更換新CPU,請各位幫忙,急。÷(lián)系電話:13771031679:QQ:452097291
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6494 個
工控威望: 7502 點
下載積分: 108068 分
在線時間: 4836(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-27
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-02 08:34
1.更換的新CPU型號是否一樣?
2.在寫入時PLC參數是否有一起寫入到新CPU中?
3.利用軟件診斷看看,錯誤內容為何?
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 139474 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-12-28
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-08-03 01:12
A2A - S1 CPU I/O 極限是 512, (0-1FF) 自然 200 以上就不能執行