臺達DVP04PT溫度模塊一共四點,我現在只用第一點,溫度模塊ERROR燈一直閃亮是什么意思呀。
[ 此帖被keliter在2010-07-16 10:02重新編輯 ]
zwz579
這系蝦米社會,七透的比打拼的錢卡多。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 502 個
工控威望: 408 點
下載積分: 2895 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2008-03-18
最后登錄: 2019-07-21
查看zwz579的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-24 15:58
那是因為 你還有三路沒有用  通常沒有用  要用導線短接下就好  臺達我也沒有道道可以在程序里面設置不用的, 所以我是把他們用導線短接掉就可以了
共同學習,共同進步。 www.xmohm.com
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-12-22
查看guansky168的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-24 16:19
我這有個臺達DVP04PT的接線圖紙,你參考下
附件: DVP04PT-H2_sc.rar (532 K) 下載次數:110
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
keliter
從菜鳥到老鳥的過程
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 134 點
下載積分: 2225 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2010-01-22
最后登錄: 2013-08-19
查看keliter的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-07-27 17:25
用程序屏蔽掉了 已經好了