loen518
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看loen518的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-09 15:11
三菱PLC,如Q系列的QY10,,FX2N的系列的8ERY,16ERY等繼電器型輸出模塊,由于長時間工作以后,繼電器觸點會失效,導致設備不能正常運行,由于模塊只是其中某個繼電器損壞,換新模塊,有點浪費,其實只要有點電子基礎,可以把模塊拆開自己修理,只要把損壞的繼電器更換掉即可,模塊用繼電器很小巧,4個腳位,QY10等輸出模塊內部的繼電器型號為富士通的NY5W-K,線圈電壓是5VDC,電流等級是5A,FX2N-8ERY,16ERY等輸出模塊內部的繼電器型號NY24W-K線圈電壓是24VDC,電流等級是5A,由于模塊PCB板是雙面線路,拆裝比較麻煩,需要用到吸錫槍,焊接時注意,不要把線路弄壞,焊點不要粘連,焊接完成后用酒精等清理一下.大家可以參考一下
ahxcmj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 106 點
下載積分: 556 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2009-11-17
最后登錄: 2024-10-31
查看ahxcmj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-09 15:14
okokok
longfei869
晚來雨打花容瘦,登高喜看山色佳。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 254 點
下載積分: 12069 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-09-19
最后登錄: 2019-10-04
查看longfei869的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-09 15:16
謝謝樓主分享
我是人間惆悵客,知君何事淚縱橫。斷腸聲里憶平生。
loen518
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看loen518的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-07-10 20:52
這么冷清!!
610383
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 132 點
下載積分: 734 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2010-02-07
最后登錄: 2024-02-03
查看610383的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-07-10 22:40
輸去模塊我們經常自己換,只是買不到正宗的繼電器,我換個永宏,歐孟龍,三菱