xunzhaoqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xunzhaoqq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-22 08:50
圖片:
要求:開機時先啟動引風機10S后啟動鼓風機
      停機時先停鼓風機5S后再停引風機
X0啟動按鈕  X1停止按鈕
Y0 引風機       Y1鼓風機
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2651 分
在線時間: 9499(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-08
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-22 10:12
你的程序將面臨這樣一種尷尬,當執行一次后,由于M0屬于自保狀態,將導致T1持續輸出,從而X0將在第二次輸入時被屏蔽。

綜上原因,你的程序將只能執行1次,第二次執行時,請將PLC打到Stop狀態,然后在Run。

Regards
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-22 10:49
1樓正確。
可加個信號,在停機后使M0復位。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
xunzhaoqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xunzhaoqq的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-22 12:06
可以在后面直接加一句當y0的下降沿到來時RST M0嗎
zhangzsy1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 133 點
下載積分: 728 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2010-06-21
最后登錄: 2017-04-17
查看zhangzsy1的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-06-22 12:56
1樓的說法完全正確,也可以在M0的自保電路中串T1常閉點,T1的延時是5秒,不是
50秒
yangli57678
我的QQ:751539177  軟件開發
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 161 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2010-02-22
最后登錄: 2022-10-05
查看yangli57678的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-06-22 14:16
有問題  只能正常一次
我的微信:Yang17391879486  真心交朋 認真做事情,言必行,行必果,可承接PLC編程調試、C#上位軟件開發、自動化設備研發!
xunzhaoqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xunzhaoqq的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-06-22 16:18
額 我知道了
  謝謝