DC輸入的PLC輸入開關想用接近開關應如何選擇?
是3線的還是2線的(如果是3線的是NPN 還是 PNP型的?應該怎么接線)?3線的和2線的有什么差異?
謝謝!
huixiaxuema
工控我成長的家園
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 1214 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2010-01-14
最后登錄: 2017-04-10
查看huixiaxuema的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-14 20:35
選3線的,我認為!具體選哪種取決于你使用的是正信號還是負信號,PNP正信號,NPN負信號
謝謝工控網,工控伴我長!
wangsai0501
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 530 點
下載積分: 1508 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-12-21
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-15 08:02
各位用過的發表小看法
huxupin
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-15 10:43
應該和普通開關是一樣的接法
m1234602
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看m1234602的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-06-15 17:22
3線和2線都可以的,看你用什么PLC,根據PLC輸入端所需是正或負信號,來選擇接近開關是PNP或NPN得。
plcer
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plcer的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-06-16 02:07
PLC信號類型   PNP:POWER IN=正信號輸入     NPN:NEGATIVE IN=負信號輸入   以三菱plc為例亞洲規格大都為NPN型
      
           NPN=負 正 負 即所謂SINK方式  故 X輸入點外部以負信號(接PLC 0V給SENSOR )  在X點內部則將24V接S/S

                                                                              若輸出為220V     Y輸出點內部由COM接220V    當Y接點有輸出時為220V 接外部負載 負載則接地線(0V)
                                          
                                             此種方式即PLC內部皆為正電 PLC未執行程序前外部不會有正信號 在配接線時不會發生觸電或短路.
[ 此帖被plcer在2010-06-17 08:07重新編輯 ]
lljwtt
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 448 個
工控威望: 565 點
下載積分: 6331 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2008-11-14
最后登錄: 2024-12-23
查看lljwtt的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-06-16 10:41
樓上都說的好
陽光男孩1
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看陽光男孩1的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-06-16 18:36
3線穩定點
秋秋
有志者事競成
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-06-16 20:36
引用
引用第1樓huixiaxuema于2010-06-14 20:35發表的  :
選3線的,我認為!具體選哪種取決于你使用的是正信號還是負信號,PNP正信號,NPN負信號
veich
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看veich的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-06-17 15:02
3線制,NPN型。
woyaofada
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 221 點
下載積分: 4049 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2006-10-20
最后登錄: 2024-07-13
查看woyaofada的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-06-20 22:55
最好用三線的比較穩定(NPN下拉式輸出.就是動作時接0V),體積越大感應距離越長,響應頻率越低。
棕色線為24V ,藍色為0V,黑色為信號輸出。
jun666
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jun666的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-06-21 06:00
2 線的減少接線的成本.