phrame
除了電氣控制,還要學機械,做全能手。
級別: 略有小成
|
請問plc的入和出都配繼電器隔離 在輸入端有這樣的必要嗎? |
---|---|
|
cxlxt
級別: 略有小成
|
輸出配繼電器隔離,一是可以提高PLC接點帶負責的能力,二是可以減少因外電路短路造成PLC接點的損壞。有好處。輸入一般不需要,除非輸入線路長,干擾大,PLC不能正確識別,否則沒有必要 |
---|---|
|
佘順紅
級別: *
|
可能是電平轉換,在很多控制系統(tǒng)中,為了防止干擾,輸入開關信號采用220vAC,而PLC輸入一般都是采用24vDC,所以用繼電器轉換,如果是24dc-24dc就沒有必要用繼電器了,如果plc都驅動不了的電平可能也驅動不了繼電器的線包了 |
---|---|
|
czg1127
級別: 略有小成
|
同意1樓的,現(xiàn)在很多傳感器是NPN或者PNP的,再加個中繼也沒有意思啊 |
---|---|
|
gxlz001
級別: *
|
PLC輸入輸出接繼電器會降低PLC響應時間,是否需要接繼電器因根據(jù)實際情況而確定 |
---|---|
|