我用三菱FX2N的PLC和三菱1pg配合控制三菱MR-J2S-10A的伺服。
做了個簡單的小程序。發現一個問題。我用TO K0 K17 D100 K1 把
的D100設置為1000時1pg發送1000個脈沖。伺服正轉走10mm。可是
我把D100設置為800時1pg發送400個脈沖。伺服反轉走0.4mm。不知
為何?應該是1pg發送200個脈沖。伺服反轉走0.2mm才對呀。希望哪
位前輩指點迷津!簡單的小程序如下:
2010年6月2日.rar (11 K) 下载次数:209