當PLC輸出完脈沖以后有沒有什么時候指令或是寄存器來知道PLC發送脈沖完成了呢?我用的是三菱PLC
好好學習
licong1238
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 124 點
下載積分: 540 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2010-01-20
最后登錄: 2024-09-11
查看licong1238的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-02 01:02
我查到了,呵呵,可以用D8140-D8143來檢測的
好好學習
spc_cll
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 323 點
下載積分: 923 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2007-08-08
最后登錄: 2020-09-10
查看spc_cll的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-02 10:38
代    號    M8147
名    稱    Y000用脈沖輸出中監視(Busy/Ready)
內    容    OFF: Y000用脈沖停止中
    ON : Y000用脈沖輸出中
c-yu
獨狼天涯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 345 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2007-11-20
最后登錄: 2024-09-02
查看c-yu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-02 10:57
學習一下,還沒試過呢
licong1238
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 124 點
下載積分: 540 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2010-01-20
最后登錄: 2024-09-11
查看licong1238的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-06-08 00:09
引用
引用第2樓spc_cll于2010-06-02 10:38發表的  :
查看楊欣的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-06-12 16:54
我也在研究這個問題,可以用D8140當前傎和你實際要移的做比較
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2023-07-13
查看xqx666的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-06-12 18:29
用M8029也可以的。
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
yuehuasheji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 439 點
下載積分: 796 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2024-02-21
查看yuehuasheji的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-06-12 18:58
特殊寄存器不能忽視
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-06-13 12:01
M8029                                                    