cghaou
庸人擾擾,小人茍茍。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 222 點
下載積分: 555 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2009-04-10
最后登錄: 2024-11-29
查看cghaou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-31 11:44
控制箱和電焊機在一起,怎么防護電焊機的高頻,和漏電流?我們公司的plc燒了十來臺了,有這方面經驗的給點意見,謝謝了!
mythic
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看mythic的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-31 16:27
你們什么類型的焊機?
用的什么PLC,
我怎么從來沒出現過?
veich
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看veich的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-31 17:01
分開接地,PLC單獨接地。PLC電源側加磁環和濾波器。
cghaou
庸人擾擾,小人茍茍。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 222 點
下載積分: 555 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2009-04-10
最后登錄: 2024-11-29
查看cghaou的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-05-31 22:10
謝謝2樓,我們也加過濾波器,效果不是太明顯,PLC還是有燒的。還有人建議采用直流電源PLC或者在PLC 前加隔離變壓器?有效果嗎?
cghaou
庸人擾擾,小人茍茍。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 222 點
下載積分: 555 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2009-04-10
最后登錄: 2024-11-29
查看cghaou的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-05-31 22:16
我們用的是三菱FX1S-14MT的PLC,采用交流電源。焊機的型號我不太清楚,我們是生產焊機輔助設備的。
tjljh888
向大家學習!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 123 點
下載積分: 671 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2010-04-27
最后登錄: 2012-06-05
查看tjljh888的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-06-01 11:45
加開關電源就可以了  換直流電源PLC
mfkynkgy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 159 點
下載積分: 509 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2009-04-15
最后登錄: 2017-02-08
查看mfkynkgy的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-06-01 13:12
建議電焊機不要接到控制盤內用