langman
級別: 家園?
|
這是我做的一個項目,用PLC控制步進電機,PLC與步進電機相隔大概60米,距離比較長,現在的問題是驅動器到底放在那一側比較合理, 第一種驅動器安裝到PLC一端,那么驅動器輸出到電機的線就比較長 第二種驅動器安裝到電機一端,那么PLC輸出脈沖到驅動器的線比較長 現在選定的線是帶屏蔽的,不知道哪種方式比較合理。 |
|
---|---|---|
|
kingfeng1983
級別: *
|
我以前遇到過。使用的是伺服。 通常來說,最好是電機驅動器靠近電機。 但是,正如我所遇到的,電機靠近的地方因為是焊接設備,干擾非常大。 最后,移動位移完全不對。 也就是發給控制器的脈沖數丟了。 后來把伺服控制器移走,放在控制柜內,離電機遠。才解決。 |
---|---|
|