ytysy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 169 點
下載積分: 511 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2009-06-21
最后登錄: 2021-12-16
查看ytysy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-24 11:06
最近做了一個項目,定長切斷方面的裝置,利用公司現有的設備PLC+1定位模塊+編碼器+伺服電機做電控部分。PLC 型號為FX2N,定位模塊為FX2N-1PG,編碼器為1000P/R的,設備運行所給出脈沖速率大約為500P/S,由于設備運行穩定行較差,速度變化較大,但是測長還是比較準確。調試過程發現定長很不準,懷疑是PLC型號選擇不當,用的指令為高速脈沖比較指令。請高手指點一下。
guduleng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 249 點
下載積分: 790 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-04-17
最后登錄: 2020-03-05
查看guduleng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-24 11:33
同一速度時    定長會發生變化嗎?
guduleng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 249 點
下載積分: 790 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-04-17
最后登錄: 2020-03-05
查看guduleng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-24 16:13
你有沒有觀察編碼器的值   有沒有干擾
還有就是有沒有觀察編碼器跟蹤的電機低速勻速時   定長會不會變化?
guduleng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 249 點
下載積分: 790 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-04-17
最后登錄: 2020-03-05
查看guduleng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-05-24 16:24
還有如果機械方面有問題的話  
那電氣很難調的好的!!