xeguan1
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xeguan1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-01 16:08
我用F940GOT的觸摸屏,設置兩個位開關分別為置位、交替,結果兩個開關都只是變成了點一下之后就不再保持狀態,即自行復位了,請問為什么呢?
最奇怪的是我昨天還可以做得到
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158560 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-07
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-01 16:42
PLC中有沒有相關復位的程序?
xeguan1
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xeguan1的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-01 16:48
我在plc上面的程序是 LD  X0  
                                       OUT  Y0
上面的開關都知指向X0
carrful
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 379 點
下載積分: 1124 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2024-02-18
查看carrful的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-05-01 19:35
觸摸屏不要去控制輸入信號X,改成其他的Y或是M
三菱