樓主  發表于: 2010-04-29 23:31
大家好:
        請問MR-J2S-70A的伺服控制器,能不能用來控制HC-KFS13的電機,還有HC—KFS  與HC-MFC的電機有什么區別?小弟先謝了,我知道伺服控制器的功率太大了,我是從不用的設備上拆下來,想學習一下搞個學習用的設備。
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 138734 分
在線時間: 558(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-05
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-30 01:28
很抱歉, MR-J2S-70A 是不能用來控制HC-KFS13的電機.
HC-KFS 是高轉動慣量型, HC-MFS (不是 HC-MFC) 是為微型轉動慣量而設計
carrful
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 379 點
下載積分: 1124 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2024-02-18
查看carrful的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-04-30 12:25
MR-J2S-70A 是對應750瓦的,HC-KFS13是100瓦,不能連接的