hhz8250
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 329 點
下載積分: 1150 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2007-07-05
最后登錄: 2024-10-23
查看hhz8250的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-27 12:57
       各位同仁!你們好!本人現在有一個項目,需要用幾十套PLC控制,單PLC需要連接文本顯示器,同時又可以實行全部聯網!上位機控制!三菱PLC我涉足不深,不是很了解!找了一些資料!都沒有明確點名者一點,是不是FX1N系列配485通訊卡都可以實現此功能,征求大家意見!如有此類工程經驗的!往多多指點。還有哪些文本比較合適,給個參考意見!謝謝!
pklon2000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 326 點
下載積分: 6389 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-07-11
最后登錄: 2024-11-05
查看pklon2000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-27 16:19
FX1N+485BD可以做成N:N網絡,也就是分配站號方式,每個站占用固定的M點和D點。然后再主站上與上位機連接。但是這樣做的話通訊速度不能保證。而且站數不一定有那么多呢。最大8臺,最遠500m(所有站加起來)。幾十套是不行的了。
還有就是計算機鏈接模式,最大16臺。一樣的是500m。但是這樣做主站的任務很重。一個掃描周期(網絡掃描)可能比較長。也就是說你寫2號站的數據可能要等排隊到了才能發送出去。
網上有本手冊,叫FX系列通訊手冊。里面的N:N網絡對你有用。可以看看。
下面是下載鏈接:
http://download.meas.cn/download.aspx?filename=manual/JY997D19701F.pdf&path=www.meas.cn
如果用三菱的PLC,顯然三菱的文本最適合(通訊,功能支持等方面,GT1020,GT1030系列)。
如果你想把這幾十臺全部接入的話,建議你使用CCLink模塊。最多64站,1200m。主站最好用Q系列。與上位機用以太網通訊。
[ 此帖被pklon2000在2010-04-27 16:38重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(hhz8250)
    carrful
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 556 個
    工控威望: 379 點
    下載積分: 1124 分
    在線時間: 131(小時)
    注冊時間: 2007-05-24
    最后登錄: 2024-02-18
    查看carrful的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-04-27 20:14
    用CC-LINK可以組網,用一個Q的作為主站,F(xiàn)X的作為設備站,一個主站模塊可以掛42個站
    三菱
    hhz8250
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 238 個
    工控威望: 329 點
    下載積分: 1150 分
    在線時間: 95(小時)
    注冊時間: 2007-07-05
    最后登錄: 2024-10-23
    查看hhz8250的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-04-28 09:01
    三菱通訊這塊的怎么這么復雜!還是西門子方便多了!
    pklon2000
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 180 個
    工控威望: 326 點
    下載積分: 6389 分
    在線時間: 182(小時)
    注冊時間: 2008-07-11
    最后登錄: 2024-11-05
    查看pklon2000的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-04-28 09:28
    針對你這個工程,西門子的組網也是單機S7-200+EM277(DP),主站是DP主站。AS-i不太適合。DP和CCLink差不多,只是你比較對DP比較熟一些。你要真用三菱的話,我可以給你些建議。
    樓主留言:
    你好!您似乎對三菱比較了解,我想請問一下!像三菱按照計算機連接,那主從站所支持的通訊協議是什么?或者您采用三菱按照我的要求!會怎么來選型號!給一個建議,行否!謝謝!
    hhz8250
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 238 個
    工控威望: 329 點
    下載積分: 1150 分
    在線時間: 95(小時)
    注冊時間: 2007-07-05
    最后登錄: 2024-10-23
    查看hhz8250的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-04-28 10:03
    西門子200的直接的PPI網絡速度馬馬虎虎還行!可支持同時連接的站點也還不錯!再不行可以采用MODBUS方式。300的MPI網絡也還不行!
    hhz8250
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 238 個
    工控威望: 329 點
    下載積分: 1150 分
    在線時間: 95(小時)
    注冊時間: 2007-07-05
    最后登錄: 2024-10-23
    查看hhz8250的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-04-28 10:08
    不過本人也不是專門搞自動化的,所了解的也有限,我只是為自己部門設備搞搞自動化線的
    hhz8250
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 238 個
    工控威望: 329 點
    下載積分: 1150 分
    在線時間: 95(小時)
    注冊時間: 2007-07-05
    最后登錄: 2024-10-23
    查看hhz8250的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-04-28 10:10
    三菱FX計算機連接最多可連接16個站點!這種方式不知道二樓的了解如何!速度怎么樣?
    pklon2000
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 180 個
    工控威望: 326 點
    下載積分: 6389 分
    在線時間: 182(小時)
    注冊時間: 2008-07-11
    最后登錄: 2024-11-05
    查看pklon2000的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2010-04-29 00:05
    樓主:
        計算機連接支持485協議。按照固定格式發送代碼到各個子站。    
            我覺得你要把幾十個站都加進去的話。最好就用CCLink吧。特別是要注意選Ver2.0模式(最大8192個bit,2048字的數據容量)。應該足夠使用了。
            單機設備使用FX3U系列(不要再懷念2N了,已經是過時產品,3U才能使用CCLink2.0從站),主站用Q系列帶QJ61BT11N(CCLink模塊)。
        另外,我本在上海一家三菱代理商的南京辦事處工作(上海西菱),F(xiàn)在因個人原因已經申請離職前往別處。如果需要進一步的技術支持,可以與我原公司聯系。
        打電話給18901623030(黃工,我在公司的老師)。會有你滿意的答復的。
    [ 此帖被pklon2000在2010-04-29 00:20重新編輯 ]
    atogood
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 363 個
    工控威望: 1909 點
    下載積分: 2709 分
    在線時間: 206(小時)
    注冊時間: 2008-04-16
    最后登錄: 2024-06-19
    查看atogood的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2010-04-29 09:41
    看是什么客戶及設計標準。以上各位說的都是可行的。但是,好像沒必要幾十臺吧。