lujiaw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 167 個
工控威望: 372 點
下載積分: 1593 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2008-06-22
最后登錄: 2020-02-10
查看lujiaw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-14 22:43
電路設是由PLC控制繼電器,然后用繼電器的常開點控制24V的電磁閥線圈,由于繼電器斷開瞬間放電,使觸點碳化,后來我并聯二極管在24V線圈的兩端,效果不錯,但是二極管放電比較長,電磁閥不能馬上回中位,出現誤差,除了加大繼電器觸點的額定電流外,還有其它方法嗎?
haoke
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 103 點
下載積分: 591 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-01-25
最后登錄: 2012-06-05
查看haoke的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-14 22:49
二極管串電阻再并聯。
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-04-14 23:57
電阻要小于線圈阻值才見效
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2483 個
工控威望: 1779 點
下載積分: 83699 分
在線時間: 1527(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-27
查看pretco123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-04-15 08:25
串個電阻就可以的。。繼電器觸點老化的問題也要解決吧。。。一般好的繼電器觸點上是鍍銀的!如果觸點碳化了一定不能做打磨處理。用酒精來清洗再輕輕的擦拭。如果不行就要更換了。。
zhaoyang4505
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhaoyang4505的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-04-15 08:29
圖片:
s7-200系統手冊里的介紹
建筑人生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 422 個
工控威望: 350 點
下載積分: 486 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2008-06-03
最后登錄: 2020-04-27
查看建筑人生的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-04-15 13:33
又學習了,謝謝!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-04-15 17:27
樓主說的是否是外部的那個繼電器。如果是,你并聯的二極管是把閥關閉時的線圈產生反電勢通過二極管構成回路吸收掉,繼電器的觸點就減輕了負擔(保護了觸點)。