小弟入門PLC不久,喜歡鉆牛角尖,我想問一下PLC輸入時間常數到底是什么意義?比如我設置輸入時間常數是32mS ,那是不是說如果現在有個干擾信號持續時間小于32MS 那PLC就不算有輸入,是這個意思嗎?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21346 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-10-31
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-11 11:24
真不知道你腦子里想什么呢  不管你設置多少時間  這個設置的數值沒有達到 比如設置K200   就是20秒  在20秒以前 這個時間繼電器它當然不會動作
heyoulin666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 210 點
下載積分: 8583 分
在線時間: 354(小時)
注冊時間: 2009-05-26
最后登錄: 2022-07-29
查看heyoulin666的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-04-11 11:29
多到下面的地方學習:
http://www.gongkong365.com/bbs/?fromuid=68
chenhj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 325 點
下載積分: 772 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2008-01-21
最后登錄: 2024-10-28
查看chenhj的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-04-11 12:42
當然設置的時間長一點可以防干擾
dinghailu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 174 點
下載積分: 6183 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2009-09-17
最后登錄: 2024-10-29
查看dinghailu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-04-11 15:57
知道了,原來輸入繼電器的輸入時間常數可以這么理解,就是把它當成一個帶有定時功能的輸入繼電器。