山大王
級別: 略有小成
|
1手冊上說主站最多能設為4個站,而我想在主站上設為8個站行嗎? 2在CC--LINK 上,我想設置兩個模塊,請問CPU怎么樣才能識別這兩個模塊? 3當我在從站上接上一個串口模塊再接上FX的PLC,那么串口模塊的站號地址怎么設置? |
---|---|
|
zsm961450
級別: *
|
本人見解: 1、最多4個主站,應該意思是最多掛4個CC-LINK模塊作為主站,每個主站上可以設為64站點(含I/O,設備,智能等) 2、是根據(jù)I/O地址區(qū)分的,例如第一二槽都掛有此模塊,默認為X0~Y1F和X20~Y3F 3、串口模塊不在CC-LINK網(wǎng)絡中,所以站點互不影響,如果只有一塊串口模塊的話,建議設定為0號站,默認也是0 |
---|---|
|
山大王
級別: 略有小成
|
我第一個問題的意思是這樣的,我想在主站上用128個I/O點,這樣行嗎? 第二個問題是指,我想掛兩個QJ61BT11,CPU是怎么區(qū)分這兩個QJ61BT11的地址? 還有,我在軟件上看到可以設置8個模塊,那就是64*32*8=16384點,能控制得這么多點嗎? 最后請問,我要掛一臺FX的PLC ,要加什么模塊才能連上CC--LINK? |
---|---|
|