樓主  發表于: 2010-03-08 14:16
在PLC程序中  ,我是用順序步來編寫的  而且是循環的   現在有個停止的問題需要高手來解答

例如:我的程序中  ,整個動作是有10個步來完成的,第一個步是由SM0.1來置位的
            第二個步是由啟動停止按鈕控制的
             當在正常的工作過程中 ,如果我按下停止按鈕,那么第二步就不能置位了,

           正好我按下停止按鈕的時候,動作在第5步  ,那么余下的第6步到第10不還會執行嗎
如果還會執行那么,重新回到第2步的時候正好停止,
如果不執行,那我就擔心我加工的料就成半成品了 ,,呵呵額 



請高手解答!。。。。!謝謝了!。。。。。。。。。。。!


wlw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 399 點
下載積分: 1296 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2009-01-10
最后登錄: 2016-12-06
查看wlw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-16 20:28
順序程序的停止要等一個程序順序走完才行。