  填表  和先進先出指令怎么用?  請給為大俠指點     現在是在做的是 一臺變頻控制  一拖五的恒壓供水,變頻運行到50HZ 時 啟動下一臺泵(泵的順序可調  泵故障自動退出,故障恢復后即可重新入列)變頻運行到15HZ時斷開先啟動的泵。請教各位大俠有沒有更好的方法。
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 466 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4172 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2024-09-22
查看以恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-01 21:45
安裝完軟件之后,可以在線查看指令幫助,都有例子可查。另外,直接查看系統手冊同樣可以。然后關機還是自己動手試試效果。
水泵狀態,包括待機、運行、故障、運行時間等都需要相應的標志位。只有標志位達到要求時才可以啟動。
歡迎大家訪問我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培訓或技術支持
2、購買PLC和方案咨詢電話:13973322058
3、其他請通過郵箱:07330731@163.com
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159013 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-01 23:21
填表:ATT  DATA , TBL
ATT VW6,VW2006
ATT指令的作用就是建立一個表格,然後不斷的將數據寫入這個表格中去。DATA管腳就是要寫入的數據(本例中對應VW6就是當前時鐘的分鐘和秒的數值),TBL管腳是表格的屬性,指派給VW2006就是說這個表格共計可以儲存98個數據,從VW2010開始存第一個,依次往下排列。VW2008記錄當前已經寫入了多少個數據。
如,依次向VW6中寫入1,3,5,7四個數據,同時執行ATT命令(提前界定VW2006=10,即設定表格長度為10),那麼VW2008=4,VW2010=1,VW2012=3,VW2014=5,VW2016=7,VW2018~VW2028中無存儲數據。

先進先出:FIFO TBL , DATA
FIFO VW2006,VW8
FIFO指令的作用是從這個表格里面把數據取出來,讀取的順序是從第一個存儲地址(VW2010)開始。執行完一次該指令后,VW2008中的記錄值減一,而儲存的數據會向前移動一個位置。
如,繼續依照ATT例子中的數據表格,執行一次FIFO指令后的效果是:VW2008=3,VW2010=3,VW2012=5,VW2014=7,VW2016~VW2028中無存儲數據。