wuliao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wuliao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-26 22:13
S7-400用416-2DP,ET200有1個FM350-2和3個輸出,在組態后ET200和FM350-2 SF燈長紅,ET200 BF燈閃爍紅,組態時兩個地址都沒問題
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-27 08:02
請?jiān)?00中空掛上OB82,85,122試試。
wuliao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wuliao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-02-27 09:11
還是不行
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158710 分
在線時間: 3155(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-15
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-02-28 22:46
用排除法,先在組態中把FM350-2摘下,看看是夠該模塊導致ET200系統報警;BF一半是指通訊故障了,這個要看連接器、Profibus線是否正常?
zhengjunfeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 129 點
下載積分: 701 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-12-01
最后登錄: 2021-02-02
查看zhengjunfeng的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-01-03 09:13
西門子 ET200S模塊介紹