樓主  發表于: 2010-02-26 11:29
數據放送至觸摸屏后出現與PLC的通訊異常(F02,F(xiàn)E)到底是哪里的問題?

檢查了:PLC型號是三菱 A1SH,而GP設置為AnA,會不會是這個問題?
另外,也改過奇偶位的校驗,沒效果。

請各位大俠幫忙分析一下!
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108069 分
在線時間: 4832(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-30
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-26 12:32
圖片:
參看附圖
windf0rce
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看windf0rce的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-02-26 12:56
1. 首先你要確認你的電纜已經插上-_-!

2.檢查PLC是否已運行-_-#

3.檢查GP側和PLC側通訊參數是否保持一致。 (基本上問題都出在這里)

4.另外你可以嘗試PLC先上電,GP等2-3秒再上電。
24409096
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看24409096的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-02-27 08:51
前面幾種方法都試過,還是同樣的報警。
聯系了廠家,說一定要用Proface GP-PRO/PBⅢ 6.01版本,不知在哪里有阿?
mars08444
贈人玫瑰,手留余香!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 124 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2010-02-22
最后登錄: 2023-11-01
查看mars08444的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-03-03 20:10
發送GP2600里不能運行程序
報 59
道法自然!
24409096
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看24409096的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-01-09 12:19
該如何檢查GP側和PLC側通訊參數是否保持一致呢?
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108069 分
在線時間: 4832(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-30
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-01-09 16:02
引用
引用第5樓24409096于2011-01-09 12:19發表的 :
該如何檢查GP側和PLC側通訊參數是否保持一致呢?

兄弟沒有看圖嗎
24409096
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看24409096的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-01-10 15:42
LINK 和CPU兩種形式都試過了還是有報警。
在開始向電腦傳的時候PLC的形式選錯了,會有影響嗎?
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108069 分
在線時間: 4832(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-30
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-01-10 20:00
引用
引用第7樓24409096于2011-01-10 15:42發表的 :
LINK 和CPU兩種形式都試過了還是有報警。
在開始向電腦傳的時候PLC的形式選錯了,會有影響嗎?

能否將你的人機檔案法上來
24409096
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看24409096的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-01-11 12:22
gp:gp37w2
plc:A1SHCPU
在PRO/PBIII中PLC類型選擇melsec-AnN(CPU)
gp setep
baud rate:  9600
date length:8
stop bit 1
parity bit :odd
date flow control:er
communication format: rs323c
沒有communication format(RS422)和UNIT NO.的設置項
然后數據發送后就出現02,FE 的報警
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108069 分
在線時間: 4832(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-30
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-01-12 13:26
引用
引用第9樓24409096于2011-01-11 12:22發表的 :
gp:gp37w2
plc:A1SHCPU
在PRO/PBIII中PLC類型選擇melsec-AnN(CPU)
gp setep
baud rate:  9600
.......

通訊線有檢查過嗎?接線是否正確?從你的設置上看不出來什麼問題
24409096
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看24409096的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-01-12 16:21
今天看了老屏內的PLC的類型是MELSEC-FX(CPU),奇怪,我們用的PLC是A1SHCPU,怎么會是MELSEC-FX(CPU)呢?
我把PLC類型改成MELSEC-FX(CPU),并更改了GP SETEP
baud rate:  9600
date length:7
stop bit 1
parity bit :even
date flow control:er
communication format: rs323c
然后發送數據至新屏,開機。出現(02,F(xiàn)F),
連接電纜線絕對是好的,還是同一根。后來換了老屏,就好了。
這是什么原因呢?
  • «