  年終改造將交流接觸器改成施耐德固態繼電器,控制電壓是隔離變壓器輸岀220V,電源是三相工頻在同一只斷路器輸岀電源用交流接觸器電流電壓正常,用固態繼電器點動控制時有缺相,時有三相電壓正常都缺相.改10只九只都是這一現象原因何在????
黃猛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 270 點
下載積分: 1227 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2019-12-06
查看黃猛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-31 21:48
你要注意是否有干攏問題。固態繼電器干擾沒有接觸器好
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 599(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-12-27
查看工控玩家的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-01-31 22:34
用變頻器控制吧,固態繼電器控制感性負載不穩定的。
shenlit
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 925 點
下載積分: 1564 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2008-11-11
最后登錄: 2024-10-30
查看shenlit的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-01-31 22:43
有可能是觸發信號的強度不夠。
regan2
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 180 點
下載積分: 484 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2009-10-23
最后登錄: 2023-10-05
查看regan2的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-02-01 08:16
改變頻器
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-28
查看張平全的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-02-01 11:05
改成低壓直流電源控制型的就不會啦,我也遇到過這個問題
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-02-01 18:48
當然有問題,觸發角有問題,控制部分用直流就可以。
風揚
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看風揚的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-02-04 21:24
本人也試過用直流24V控制型固態繼電器,同樣現象.應該是干擾問題.......
hsyyqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hsyyqq的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-02-05 10:03
各位能不能講詳細點比如原理之類的。