三菱FX系列PLC與三菱變頻器通訊不能實現寫頻率是怎么回事~~???? 根據三菱自動化網站的樣例程序做變頻器控制的試驗 【三菱FX系列PLC與三菱變頻器通訊應用實例(RS485)】 鏈接:http://www.mitsubishielectric-automation.cn/service/svc_idx_faqDetail.asp?id=58&categoryid=2 硬件:FX2N PLC+FX2N-485BD & A500系列變頻器 將485BD與變頻器的PU口連接,變頻器各參數、plc程序都按照樣例中進行設置。 試驗時發現變頻器正轉、反轉、停止、讀頻率都正常,讀時顯示50Hz,唯獨寫頻率不能實現,監控時D400、D401寄存器內都一直為0沒有變化,這是為什么呢?D700中顯示5000,應該是讀出的50Hz吧!可是不知怎么改頻率,接通斷開M14頻率沒有變化!D400中一直是0.那位高手幫幫忙。。。。。。 謝謝謝謝。。。 |
---|---|
|
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
|
M14寫頻率確認鍵。ON/OFF。即可。 |
|
---|---|---|
|
chen1c2h3y
傾力共享,共建雙贏!
級別: 略有小成
|
搞了一天,終于成功了。。〔贿^(guò)誰能詳細解說一下校驗和計算的依據和作用??或者提供一些參考資料!謝謝~~~~~。。! |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
樓主能分享不能正常通訊的經驗否? 校驗和是用來測試數據通訊是否正確的,相關資料可以百度一下。 |
---|---|
|
小小張
交工控朋友,共同交流,討論工控技術。
級別: 略有小成
|
樓主能分享下你成功的經驗?我用的是1N的也是不能寫頻率 |
|
---|---|---|
|