屏的型號如題。是proface 3000系列的!,連接的PLC是Q02HCPU
用的軟件是GP-EX
我用USB轉232的電纜連不上去

請問:1用觸摸屏上的哪個端口下載程序!USB 還是232的!?
2,用啥樣的電纜呢?規格是。。。。?
時間的味道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 298 點
下載積分: 941 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2008-04-07
最后登錄: 2016-11-30
查看時間的味道的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-15 07:57
問題已經解決!
可以使用交叉網線連接!
還有種就是使用usb to usb proface 的專用電纜連接!