485總線通訊方式分析
1。485總線應采用什么樣的通訊線?一條總線上可以掛接多少臺設備?
必須采用RVSP 屏蔽雙絞線。所用屏蔽雙絞線規格,與485 通訊線的距離和掛接的設備數量有關,如下表所示。采用屏蔽雙絞線有助于減少和消除兩根485 通信線之間產生的分布電容以及來自于通訊線周嘺生的共模干擾。 通訊距離 設備數量 通訊線規格 1-400m 1 - 32 臺0.5mm2 400-800m 1 - 16 臺 0.5mm2 400-800m 17 - 32 臺 0.75mm2 800-1200m 1 - 8 臺 0.5mm2800-1200m 9 - 21 臺 0.75mm2 800-1200m 22 - 32 臺 1.0mm2 工程商大都習慣采用5 類網線或超5 類網線作為485 通信線,這是錯誤的。這是因為：?) 普通網線沒有屏蔽層,不能防止共模干擾。(2)網線只有0.2mm 平方,線徑太細,會導致傳輸距離降低和可掛接的設備減少。 (3)網絡線為單股的銅線,相比多芯線而言容易斷裂。
2。 為什么要接地
485 收發器在規定的共模電壓-7V 至+12V 之間時,才能正常工作。如果超出此范圍會影響通訊,嚴重的會損壞通訊接口。共模干擾會增大上述共模電壓。消除共模干擾的有效手段之一是將485 通訊線的屏蔽層用作地線,將機具、電腦等網絡中的設備地連接在一起,并由一點可靠地接入大地。
3。 電控鎖和控制器/讀卡器可以用同一個電源共電嗎?
不能。在電控鎖不動作的情況下,SKPS 的紋波電壓只有40-50mV; 一旦動作,即在電控鎖在開門和關門時,紋波電壓會上升到100mV-300mV,該紋波會通過地線進入控制器和讀卡器,導致通訊芯片和CPU 發熱,導致通訊不穩,嚴重的還會燒毀芯片。而且電控鎖在斷電和上電的瞬間,電控鎖里面的線圈,會充放電產生一個高達850mA 的脈沖,如果電控鎖的兩端沒有并聯二極管的話,該紋波信號也會傳入控制器和讀卡器。推薦一個控制器和它下面掛接的所有讀卡器共用一個SKPS 電源;該控制器下面每個電控鎖各使用一個單獨的SKPS 電源。
4。485通信線應如何走線?
通信線盡量遠離高壓電線,不要與電源線并行,更不能捆扎在一起。
5。為什么485總線要采用手拉手結構,而不能采用星形結構?
星形結構會產生反射信號,從而影響到485 通信?偩到每個終端設備的分支線長度應盡量短,一般不要超出5 米。分支線如果沒有接終端,會有反射信號,對通訊產生較強的干擾,應將其去掉。 門禁系統中,有兩個地方應用到485 總線。一是計算機到下面掛接的控制器,二是控制器到下面掛接的485 讀卡器。
6。485總線上設備到設備之間可以有接點嗎?
在同一個網絡系統中,使用同一種電纜,盡量減少線路中的接點。接點處確保焊接良好,包扎緊密,避免松動和氧化。保證一條單一的、連續的信號通道作為總線。
7。什么叫共模干擾和差模干擾?如何消除通訊線上的干擾?
485 通信線由兩根雙絞的線組成,它是通過兩根通信線之間的電壓差的方式來傳遞信號,因此稱之為差分電壓傳輸。 差模干擾在兩根信號線之間傳輸,屬于對稱性干擾。消除差模干擾的方法是在電路中增加一個偏值電阻,并采用雙絞線; 共模干擾是在信號線與地之間傳輸,屬于非對稱性干擾。消除共模干擾的方法包括:(1)采用屏蔽雙絞線并有效接地(2)強電場的地方還要考慮采用鍍鋅管屏蔽(3)布線時遠離高壓線,更不能將高壓電源線和信號線捆在一起走線(4)不要和電控鎖共用同一個電源(5)采用線性穩壓電源或高品質的開關電源(紋
波干擾小于50mV)
8。什么情況下在485總線上要增加終端電阻?
一般情況下不需要增加終端電阻,只有在485 通信距離超過300 米的情況下,要在485 通訊的開始端和結束端增加終端電阻。尤其是485 總線上設備數量較少時。當設備數量較多時(如超過22 臺)。一般不需增加終端電阻,因為終端電阻會降低485 總線的負載能力。當需要增加終端電阻時,只要將控制器上面的終端電阻跳線置位既可,如果另一端連接的是計算機的話,同時將485 轉換器的棕色和白色短路。
9。如何延長485的通訊距離
485 網絡的規范之一是1.2 公里長度,32 個節點數。如果超出了這個限制,那么必須采用485 集線器來拓展網絡距離或節點數。 利用485 集線器,可以將一個大型485 網絡分隔成若干個網段。485 集線器就如同485 網段之間連接的"橋梁"。當然每個網段還是遵循上面的485 規范,即1.2 公里長度,32 個節點數。 利用485 集線器延長網絡距離圖示: 利用485 集線器解決485 分叉問題,如圖所示: 利用485 集線器構造星型485 網絡 485 集線器是485 中繼器概念的拓廣,它不僅解決了多分叉問題,同時也解決了網段之間相互隔離的問題,即某一個網段出現問題(例如短路等),不至于影響到其它網段,從而極大地提高了大型網絡的安全性和穩定性。 我們可以從局域網從總線型到星型的發展歷程,來體會星型布線網絡給我們帶來的好處。同樣,采用485 集線器構成的星型485 網絡也將是485 網絡發展的一個方向。