程序不能寫到入PLC中,程序和數據線都沒問題,PLC的電源POWER燈和RUN運行燈也是亮的,但程序不能寫入到PLC中,也不能讀出。而換一個PLC,則能寫入且程序也能運行.出錯提示:EX:0180840b。有知道原因的,請進來賜教下。
fuy1118
學海無涯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 206 點
下載積分: 641 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2022-02-28
查看fuy1118的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-04 09:23
把電源關掉,過一會再試。我以前也碰到過,是第一天寫不進去,第二天就寫進去了。
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2463 個
工控威望: 1750 點
下載積分: 82095 分
在線時間: 1503(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-10-31
查看pretco123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-04 09:27
先關機,把PLC 的電池放下電。。再裝上試試看!有時候PLC內部會有錯誤故障。。
vlinda
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看vlinda的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-12-04 09:32
引用
引用第2樓pretco123于2009-12-04 09:27發表的  :
先關機,把PLC 的電池放下電。。再裝上試試看!有時候PLC內部會有錯誤故障。。

那電池放下電要怎么弄呢?是拆來下,還是把電池里面的電放掉,請說的具體點好嗎?
vlinda
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看vlinda的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-12-04 09:33
引用
引用第1樓fuy1118于2009-12-04 09:23發表的  :
把電源關掉,過一會再試。我以前也碰到過,是第一天寫不進去,第二天就寫進去了。
這個方法不行啊
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-12-04 12:52
PLC在運行時是不能寫入程序的.
gaoz
拜師學藝
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 302 個
工控威望: 2523 點
下載積分: 10144 分
在線時間: 332(小時)
注冊時間: 2009-08-24
最后登錄: 2024-10-23
查看gaoz的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-12-04 13:09
重新連接plc 拔下插頭
湘婉
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看湘婉的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-12-04 13:12
我同意5樓的說法,在PLC的數據線旁邊有一個撥碼開關,撥動一下,就可以了。程序就能寫進去了,
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70347 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-12-04 16:58
將PLC開關轉到STOP位置再寫入試試.一般PLC也會提示將PLC轉到STOP 狀態信息,再寫入的.或者斷電重啟PLC試試.
huxupin
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-12-05 21:52
PLC的運轉開關,關了試一下。
苦練初學人
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看苦練初學人的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-12-12 10:00
通訊能連上把內存清掉試試
gaopenggang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 141 點
下載積分: 1573 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2009-11-09
最后登錄: 2024-09-01
查看gaopenggang的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-12-13 17:47
使用的是電腦連接嗎?還是手編器!用電腦的話!那開關是沒什么作用的!手編器還是有用!我也遇到過不能通信!plc接口芯片有問題。
  • «