樓主  發表于: 2009-12-03 08:40
不知道誰有辦法,不是里面的小接觸器壞 是控制小接觸器的集成快壞   我這個輸出是老是工作的,每分鐘20次通段,帶一個40毫安的時間繼電器
劉工控
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看劉工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-03 20:47
這么高的通斷頻率PLC Y點當然吃不消了,特別是繼電器輸出的,改一下好了,那個點用一個固態繼電器代替掉好了
湘婉
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看湘婉的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-04 13:05
把PLC的輸出電壓改為24V的直流電,你要明白的是小電壓大電流,大電壓小電流的方法,去解決問題,你還得改一下,將PLC的輸出接一個小型繼電器。再用小型繼電器驅動時間繼電器,一個光電開關(CDD-11N)他的輸出電流時200mA都可以驅動小型繼電器,你想想,三菱PLC的輸出塊 220V 2A的觸點是200mA的多少倍。在小型繼電器的線圈并一個阻容電路。就可以解決你的問題了,別忘了給我加分哦,兄弟,拜托。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-12-05 20:21
不贊成2樓的前面說法,2樓可能表訴的顛倒了,用24V電壓控制只會增加電流值(在同功率為前提條件),樓主用220V都經常燒繼電器的.我贊成2樓用小型繼電器的做法.樓主可以試試.我做工程的習慣是不論負載多大,一律增加中繼,(繼電器輸出類)一來增加驅動功率.二來也可以增加電器方面的隔離性能.
有些不理解?用PLC輸出去驅動時間繼電器????????難道就不能把時間繼電器做到PLC里面嗎?
國外一些進口設備他們習慣做法是PLC直接驅動的.我認為樓主可能在外圍線路有點問題,安培級不論如何動作來驅動毫安級的負載是根本沒有問題的.
[ 此帖被wwcwwc在2009-12-06 09:45重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gumeng) 熱心助人
    子翔
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 126 個
    工控威望: 196 點
    下載積分: 911 分
    在線時間: 81(小時)
    注冊時間: 2009-04-30
    最后登錄: 2014-08-27
    查看子翔的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-12-05 20:48
    支持3樓
    huxupin
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 711 個
    工控威望: 904 點
    下載積分: 7793 分
    在線時間: 248(小時)
    注冊時間: 2009-03-22
    最后登錄: 2023-10-31
    查看huxupin的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-12-05 21:40
    可以用PLC控制低壓小電流的微型繼電器如24V,再用微型繼電器去控制負載。
    gumeng
    學無止境
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 973 個
    工控威望: 2384 點
    下載積分: 5594 分
    在線時間: 300(小時)
    注冊時間: 2009-07-10
    最后登錄: 2024-05-17
    查看gumeng的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-12-06 11:42
    支持3樓說法。學習了。
    現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
    feng770601
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看feng770601的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-12-06 20:02
    通斷這么頻繁還是改用晶體管型的吧
    yaoxudong
    我的QQ:354768692,電話是:13961670034
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 377 個
    工控威望: 455 點
    下載積分: 1102 分
    在線時間: 68(小時)
    注冊時間: 2007-08-04
    最后登錄: 2024-07-09
    查看yaoxudong的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-12-06 23:58
    2樓與3樓意思相近,該電流,最主要是頻繁工作,支持7樓解決頻繁問題,但20次/min不算頻繁。支持2,3樓做繼電器,然后檢查程序或電路查明原因,是電流大還是繼電器有假,還是電路有其他線。---YXD設備維護
    朱磊
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 294 個
    工控威望: 353 點
    下載積分: 828 分
    在線時間: 162(小時)
    注冊時間: 2009-06-28
    最后登錄: 2024-11-12
    查看朱磊的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-12-18 00:23
    這種問題我也碰到過的,改用24V控制中繼就好了
    haoweng
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 477 個
    工控威望: 2133 點
    下載積分: 1613 分
    在線時間: 444(小時)
    注冊時間: 2008-09-14
    最后登錄: 2024-10-12
    查看haoweng的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-12-18 07:55
    不是里面的小接觸器壞 是控制小接觸器的集成快壞???看清楚,兄弟們!
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3189 點
    下載積分: 70397 分
    在線時間: 1603(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-11-13
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-12-18 08:06
    哦,記得上次我也換過,是不是哪個M5......什么開頭的集成塊.我想經常燒集成塊,需要檢查內部線路了,供電電壓/板上元件的絕緣及線路板的絕緣.還有如果是這個部位經常燒,條件允許換個輸出點試試.
    • «