tianqiji
工控道路上的石子!
級別: 略有小成
![]() |
請問各位前輩,三菱伺服控制器MR-J2S的IO接口中需要外接DC24V的電源嗎?本人剛接觸伺服,還請各位賜教! |
|
---|---|---|
|
tianqiji
工控道路上的石子!
級別: 略有小成
![]() |
我想應該是不用外接電源的?墒俏以诮泳時發現伺服報警急停異常,可是我的急停的接線已經短接了,還是報警急停異常。故想確認一下。怎么沒有人回答呢? |
|
---|---|---|
|
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
![]() |
不需要外接電源,你再好好看看說明書 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
monkeykinghy
級別: 略有小成
![]() |
用外部、內部24v都可以的,接法不同,我一般都用內部24V,CN1B上你短接EMG-SG是不夠的,還有其他的信號需要處理, 此外 內部24V要短接 VDD -COM的 看看手冊! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wqbcywg
曇花夢
級別: 探索解密
![]() |
我做過三菱伺服控制器MR-J2S-40A的實驗,內部外部供電都是可以的,如果使用外部電源的話,那么外部電源的通電時間必須提前或者和伺服控制器同步,否則會出現報警!我用過一個進口的開關電源作外部電源供電就發現這個問題,查了好多時間才后來才發現那個進口的開關電源有延時輸出的特性,我后來用了明緯的開關電源就可以了,我在明緯的開關電源和進口的那個開關電源的24V的輸出各接了一個指針萬用表,發現2個開關電源在同時通電時,進口的那個開關電源大概有0.5秒以上的延時!所以凡是有延時輸出特性的開關電源用在MR-J2S伺服控制器上是不可以的。! [ 此帖被wqbcywg在2009-12-08 11:19重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|