haha123
級別: *
|
http://m.24x7lending.com/read-gktid-50777.html 我在上貼中列出了問題,各位論壇朋友獻計獻策,大部分人都建議在線圈兩端反并聯二極管能解決問題 于是我按照此法去做,結果卻出人意料 百般不得其解,于是改為在指示燈回路中串聯二極管,問題得以解決 為什么線圈兩端反并聯二極管不行呢? |
---|---|
|
wuya555
級別: *
|
我也碰到了一個和樓主一樣的問題 我是檢測設備是否漏鐵液,跟電和磁有關. 我認為: 你的指示燈阻值比較小,二極管處于正向電壓時,電流還是從燈那里流過.所以沒有起作用. 你的回路震蕩現象還在. 24伏直流的繼電器等元件,太容易收干擾了. 可是不用又不行,郁悶啊!!!!!!!!!!! |
---|---|
|
haha123
級別: *
|
樓上的朋友,你好! 如果硬要在線圈兩端反并聯二極管 還需要采取什么好的措施去消除震蕩呢? |
---|---|
|
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
|
你的電路最終用的是DC24V還是AC220V? |
---|---|
|
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
|
接法錯誤,定時器(尤其是電容充放電式定時器)不能用常閉觸點控制自己,會產生震蕩,需加一個繼電器。 |
---|---|
|
haha123
級別: *
|
不得不用DC24V 若用AC220V就不發貼了. |
---|---|
|
haha123
級別: *
|
你這種說法我不敢茍同,和用常閉觸點控制自己有什么關系呢?朋友你看貼不仔細,我在另一貼里,已經說過了,去掉指示燈,電路正常工作,實驗進行了好多次了,還騙你不成! 你可以自己實驗一下啊 不過還是謝謝你發表見解! |
---|---|
|
黃猛
級別: 略有小成
|
這種問題的出現是由于燈的內阻小于二極管內阻造成的,只在線圈兩端反并二極管不行,因為反壓通過小阻的燈就又回加到線圈上,所以震蕩。若去掉燈或反串一個二極管在燈路中就不會有這個問題了。拙見哈,歡迎再討論 |
---|---|
|
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
|
信號燈的電流大于或等于延時器的最低功工作電流,才會這樣,形成了信號燈和繼電器線圈串聯,如果信號燈如果換成LED就不可能了 |
---|---|
|
haha123
級別: *
|
謝謝!LED燈也試了(上海二工),結果是一樣的。 目前的方法就是在指示燈上串聯一個二極管解決問題。 |
---|---|
|