haha123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haha123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-26 12:24
http://m.24x7lending.com/read-gktid-50777.html
我在上貼中列出了問題,各位論壇朋友獻計獻策,大部分人都建議在線圈兩端反并聯二極管能解決問題
于是我按照此法去做,結果卻出人意料
百般不得其解,于是改為在指示燈回路中串聯二極管,問題得以解決
為什么線圈兩端反并聯二極管不行呢?
dxd042
dwy0206
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 120 點
下載積分: 575 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2009-11-25
最后登錄: 2024-08-07
查看dxd042的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-28 16:51
圖片:
     串聯一個二極管時,二極管的電阻加上指示燈的電阻足以在瞬間使線圈與電磁閥產生的感應電消耗掉,從而不至于出現再次繼電器線圈再次吸合的現象。
   如果在線圈上反接二極管,此時,二極管與指示燈對感應電勢進行分流,而我們知道二極管的正向電阻有幾千歐姆,而指示燈的電阻只有幾十歐姆,這樣就造成,二極管起不到主要的續流作用,指示燈中通過了大部分的電流,使得時間繼電器線圈嘗試再吸合。
   樓主可以用萬用表量一下二極管與指示燈的電阻。
dxd042
dwy0206
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 120 點
下載積分: 575 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2009-11-25
最后登錄: 2024-08-07
查看dxd042的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-11-30 19:08
圖片:
反并聯二極管應該這樣連接,樓主可以這樣試試,有沒有以前的現象。