請問:INTOUCH 9.5如何與AB 系列的PLC通訊?是不是用rslinx與plc連接,然后用intouch讀rslinx中的數據呢?這其中intouch是否需要通過opclink與rslinx打交道呢?具體如何配置呢?(配置是關鍵問題)有什么資料嗎?郵箱:guduqiucu1150@163.com 萬分感謝大家的幫助!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4416 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-28
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-26 17:09
IO Server中已經有AB的驅動,安裝。

如何配置需要看IO Server中的說明文檔,當然,你也可以通過DA Server進行,在Wonderware官方網站你可以找到關于Da  Server的說明。

至于OPC,因為Intouch已經有驅動,也無需OPC,如果你執意要使用oPC,請確保你的RSlinux的授權非Lite版本。