minxiuhong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 189 點
下載積分: 497 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2024-04-09
查看minxiuhong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-07 16:31
我公司的一條生產線Omron 的PLC  CJ1W-TC101模塊在生產過程中突然RUN燈不亮,ERR燈亮,是什么原因請教高人? 4組輸入感溫線接觸都沒問題,溫度到了就是沒有輸出?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-27
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-08 07:49
不排除模塊出現了硬件故障,或者調整了通訊地址。
可以用電腦在先后,通過CPU,讀取錯誤日志的。然后根據錯誤日志來采取對應解決方法。


可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
minxiuhong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 189 點
下載積分: 497 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2024-04-09
查看minxiuhong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-11-08 13:03
謝謝你的指導!問題已經解決了!給PLC斷電重新開機后故障消除,
可能原因是CJ1W-TC101模塊在運行過程中模塊供電的電源突然中斷又恢復,使PLC識別不到模塊,重新通電掃描才行。
請問一下如果下次出現這樣的故障,不用斷電能消除故障嗎?
因為此PLC應用于電鍍線,只有保養時才能PLC斷電。