  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2009-11-03 20:52
樓主的說法確實有點問題, 用多大的線算算: 1.5P約等于1,1KW.40臺就是44KW,燈按每間房100W就是4KW.總共約50KW.如果用三相電纜的話就是這樣算:50000除以根號3除以220乘以6除以10就是電纜的平方.約是78,但沒這個規格,就選75平方的.如果距離不是很遠的話絕對沒問題.那么房間的空調的分線用2.5平方,燈1平方.
luxp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 154 點
下載積分: 900 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2009-10-22
最后登錄: 2016-03-31
查看luxp的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2009-11-03 20:54
空調有380V兩相的嗎?好象沒聽說吧?要么220V單相或者380V三相。我認為采用16平方三相四線制供電就可以了。
yangyeyong1
中國的電力電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 321 點
下載積分: 1621 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2008-08-16
最后登錄: 2022-06-30
查看yangyeyong1的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2009-11-03 21:29
16mm2的BV線足夠了額定電流約65A,40臺220V空調共45.24KW,三相五線供電,每相15.8KW空調每相最大約28.5A的電流,剩下的36A夠照明用了吧,,,,,,,,,,,,1匹=745W,,,        40X0.745=45.24KW,            45.24/3=15.8KW,        15.8/[380X1.732X0.85]=28.5A
aass
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看aass的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2009-11-04 19:16
總用電加照明70KW,總電纜用銅芯三相四線35平方,支線2.5平方
li384042098
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看li384042098的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2009-11-04 19:54
210mm2
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go