樓主  發表于: 2009-10-31 14:57
    我們工廠有一臺三菱fx2nplc壞了,我們從新買了一塊,把以前的程序傳進去。怎么觸摸屏上溫度顯示,就不對了,為什么
心情不錯
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1621(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2024-12-25
查看心情不錯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-31 15:47
把以前的所有內存值都讀出來  看看  是不是有賦值
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159053 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-31 15:51
具體情況具體分析。
由于不知道這個程序是否有過后期的改動,所以您最好將觸摸屏程序下下來之后看看溫度顯示的地址是什么,PLC程序中對應的地址數值如何得出。
plcxt(s.m)
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plcxt(s.m)的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-10-31 17:47
簡介精辟 學習了
plaspro
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 187 點
下載積分: 686 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2007-10-10
最后登錄: 2019-03-18
查看plaspro的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-10-31 18:02
如果溫度模塊也壞了,當然溫度也不對了。
dzj126
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 333 點
下載積分: 35055 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-12-26
查看dzj126的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-11-02 13:05
1plc沒有改過,2溫度是4ad模塊也換過。3觸摸屏地址也對
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-11-02 14:43
說不定你程序中有用到停電緩存器作為溫度偏差補償
因為更換后雖然程序沒變不過緩存器數值歸零了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(416182339) 說的有道理,有可能,內 ..
    cmax7108
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看cmax7108的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-11-02 15:50
    學習一下
    liushiyong
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 97 個
    工控威望: 240 點
    下載積分: 764 分
    在線時間: 149(小時)
    注冊時間: 2008-06-23
    最后登錄: 2023-03-06
    查看liushiyong的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-11-02 17:33
       檢查傳感器是否有問題  再檢查下模塊  最后看PLC是否有問題  一般PLC壞的可能性不大  而且還是新的  程序又沒有改動  我們這經常出現溫度有偏差  多數是傳感器有問題(1、壞了  2、接線端有銹) 一般觸摸屏也有溫度校驗和補償值調整
    dzj126
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 339 個
    工控威望: 333 點
    下載積分: 35055 分
    在線時間: 463(小時)
    注冊時間: 2009-01-13
    最后登錄: 2024-12-26
    查看dzj126的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-11-03 11:46
    我們是用一塊帶4-20ma溫度表接到4ad模塊上,溫度表上限和plc值是對應的