huxupin
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-26 20:21
一平方毫米銅心電線到底能通過多大的電流呢?我看了電熱水壺1500W用的是0.75MM2的銅芯電線,和書上寫的相差很多啊
huxupin
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-26 20:29
引用
引用樓主huxupin于2009-10-26 20:21發表的 一平方毫米銅心電線能通過的電流 :
一平方毫米銅心電線到底能通過多大的電流呢?我看了電熱水壺1500W用的是0.75MM2的銅芯電線,和書上寫的相差很多啊

我看了以前的一本書上寫的安全載流量1MM2的銅芯電線能通過20A的電流,是平方數的20倍,這是職高教材上寫的,而且低壓工頻交流電在導線里沒有趨夫效應,和直流是一樣的,通過導線截面的電流是均勻的。
monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2024-01-03
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-26 20:33
我做工程一般選1mm2過電流3A計算,比較保守一些!
jxk805080334
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jxk805080334的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-10-26 20:33
多看看書,有好處。
w137154
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 182 點
下載積分: 627 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2018-10-29
查看w137154的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-10-26 20:37
我用過能過12A
luyuemin
工控人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1139 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2009-02-11
最后登錄: 2021-07-22
查看luyuemin的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-10-26 20:55
要看導線的長度而定,一般是3~5安。
jiouling
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 226 點
下載積分: 726 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2008-07-25
最后登錄: 2012-07-11
查看jiouling的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-10-26 21:25
20A,是哪本教材書。空`人子弟啊,壞人!
樓主留言:
是真的
huxupin
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-10-26 21:36
是職高《電工學》上的
wxw168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 385 點
下載積分: 19854 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2023-10-21
查看wxw168的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-10-26 21:58
圖片:
給個明敷的表。
楊粟宇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 277 點
下載積分: 694 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2007-08-21
最后登錄: 2024-01-07
查看楊粟宇的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-10-26 22:07
我認為1平方銅芯線一般認為是16A,但是必須是單芯獨立的。
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-10-26 22:24
如果按照9樓表格配線,恐怕開機就會燒壞導線.還是慎重從事好.
[ 此帖被yyy313在2009-10-26 23:13重新編輯 ]
anddylihua
沉思的飛刀
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 301 點
下載積分: 2961 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-02-14
最后登錄: 2024-11-01
查看anddylihua的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-10-26 23:00
20A與3A是理論與實際的距離,在實際應用中恐怕很少有人設計的時候,20A電流用1mm的線吧?理論是理論,但是具體情況要具體分析.
飛刀,又見飛刀