情怳如下:機上一觸摸屏,一臺達EXPLC ,一天正變頻器。觸摸屏--PLC--天正變頻器用485通信。觸摸屏上顯示頻率和轉速等。變頻器用外接電位器調速。再近發生機器不能運行,變頻器啟動信號正常,查看了參數,發現其中P027最高模擬量已變?.30HZ,變頻器默認為50HZ.,是不是廠家再PLC上做了手腳,有哪位朋友能幫我看看程序?可以的話我發上程序。
xin418513387
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 234 個
工控威望: 317 點
下載積分: 965 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間: 2007-06-14
最后登錄: 2023-07-10
查看xin418513387的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-27 11:58
應該不是程序的問題    QQ 864770801
sorron1314
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sorron1314的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-27 15:53
不是程序的事情,可能是外部硬件損壞,最有可能是電位器?
hzfyjwz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 302 點
下載積分: 876 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2007-08-10
最后登錄: 2024-09-08
查看hzfyjwz的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-09-27 16:15
我現在把和變頻器的485通信站號變了,P027恢復默認50HZ,可開機運行,電位器沒問題。只是觸摸屏上的頻率顯示和轉速顯示跳動。應該是程序問題,哪位高手給看看程序,我上傳。

另:變頻器啟動信號PLC控制,變頻器外接電位器調速,變頻器485通信線連PLC,PLC編程口連觸摸屏。
現在一開機故障是:開機寫入最高頻率P027為0.30Hz,(默認是50hz)所以電機就動不起來了。
[ 此帖被hzfyjwz在2009-09-27 19:42重新編輯 ]
hzfyjwz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 302 點
下載積分: 876 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2007-08-10
最后登錄: 2024-09-08
查看hzfyjwz的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-09-27 16:18
程序。。。。。
附件: 鼎順son紙機.rar (1 K) 下載次數:39
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
sorron1314
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sorron1314的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-09-27 16:56
有沒有變頻器的資料:傳到我郵箱:sorronzeng@126.com.一會分析一下;蛘吒嬖V我留給聯系方式。
ydc820
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 625 點
下載積分: 1456 分
在線時間: 893(小時)
注冊時間: 2007-02-24
最后登錄: 2024-11-14
查看ydc820的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-09-27 17:04
這什么系統呀,既然用了485有了人機還用電位器調速,這種設備不出毛病才怪。
直接改成數字量來調。
sorron1314
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sorron1314的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-09-27 17:31
他這樣做,是想知道電機的速度(變頻器的頻率)顯示在HMI上面而已。扮演高檔。
hzfyjwz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 302 點
下載積分: 876 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2007-08-10
最后登錄: 2024-09-08
查看hzfyjwz的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-09-27 18:51
引用
引用第5樓sorron1314于2009-09-27 16:56發表的  :
有沒有變頻器的資料:傳到我郵箱:sorronzeng@126.com.一會分析一下;蛘吒嬖V我留給聯系方式。

變頻器資料在單位電腦上。是天正的TVF9系列的,網上也查補到該手冊。
hzfyjwz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 302 點
下載積分: 876 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2007-08-10
最后登錄: 2024-09-08
查看hzfyjwz的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-09-27 21:06
本壇沒有高手嗎??
sorron1314
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sorron1314的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-09-28 11:53
用PLC軟件監控D20-29寄存器的數值看哪個寄存器的數值是H3(3)將相對應的寄存器數值該50的對應16位數值,如果改不過來在告我對應的寄存器代號。PLC是沒有控制變頻器參數的指令,實際上HMI內部發出的宏指令程序控制的。
hzfyjwz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 302 點
下載積分: 876 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2007-08-10
最后登錄: 2024-09-08
查看hzfyjwz的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-09-28 12:24
有道理,不過手上沒有485-RS232的轉換卡,暫時無法監控。因為PLC的編程口連著HIM了。謝謝,方便的話站內給我個電話,到時再請教。
  • «