樓主  發表于: 2009-09-27 10:40
情怳如下:機上一觸摸屏,一臺達EXPLC ,一天正變頻器。觸摸屏--PLC--天正變頻器用485通信。觸摸屏上顯示頻率和轉速等。變頻器用外接電位器調速。再近發生機器不能運行,變頻器啟動信號正常,查看了參數,發現其中P027最高模擬量已變?.30HZ,變頻器默認為50HZ.,是不是廠家再PLC上做了手腳,有哪位朋友能幫我看看程序?可以的話我發上程序。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-09 19:34
按你的說明:變頻器其實只要滿足二個條件,第一個啟動信號你已經確認了,那剩下的只有模擬量輸入的值了,你說用電位器控制頻率,只要檢查是否供電壓正常,電位器性能是否正常,當然還是需要檢查接線問題的.與程序無關.以上是排除了變頻沒有故障為前提.
用排除法:把變頻器單獨聯接,如果確認正常,那可能是程序的問題,但是你設置頻率是用電位器控制的呀.還有你看看程序是否有頻率控制的內容不就明白了嗎.
[ 此帖被wwcwwc在2009-10-09 19:45重新編輯 ]