樓主  發表于: 2009-09-26 20:43
上升沿脈沖和下降沿脈沖與常開點的區別是什么?我怎么感覺不出來有啥區別啊!高手指教,謝謝!
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-26 21:23
當一個常開接點接通或斷開的時候,其上升沿脈沖和下降沿脈沖僅接通一個掃描周期。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
虛心求教
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看虛心求教的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-26 21:49
上升沿脈沖是接通的一瞬間輸出,下降沿脈沖是斷開的一瞬間輸出。
可以分別編程,模擬一下可以看出來的。
王海fa
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 1881 點
下載積分: 3786 分
在線時間: 350(小時)
注冊時間: 2010-04-05
最后登錄: 2024-10-19
查看王海fa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-05-10 21:53
上升沿脈沖是接通的一瞬間輸出,下降沿脈沖是斷開的一瞬間輸出。
飛舞天邊
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 112 點
下載積分: 904 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2015-08-25
查看飛舞天邊的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-05-11 20:04
喔。學習了謝謝
huxupin
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-05-11 20:48
上升沿是開點接通時只接通一次也就是一個掃描周期,下降沿是開點動作時不接通而是在斷開時接通一次也就是一個掃描周期
renjian1990
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看renjian1990的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-05-22 19:41
學習 !
wuji001
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 394 點
下載積分: 501 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2009-12-18
最后登錄: 2023-06-06
查看wuji001的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-05-24 09:02
這個應該是很簡單了
vancouva
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 397 點
下載積分: 4689 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2007-04-10
最后登錄: 2024-10-06
查看vancouva的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-05-24 20:38
上升沿是開點接通時只接通一次也就是一個掃描周期,若直接用開點,一直按住則每個掃描周期都會接通。反之