whshtj
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1725 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2009-09-08
最后登錄: 2024-08-16
查看whshtj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-14 16:08
是三菱FX1S的。用內部兩個電位器設定PLC時間太不精確。我想用兩個按鈕(一個按一加1  另一個按一減一)來設定PLC時間。不知道兩個按鈕怎么接輸入。使用按鈕設定時間PLC命令怎么寫。   請高手指教   謝謝。。
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 578 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2024-10-25
查看litung的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-14 17:58
想設定什麼時間?
內部計時器嗎?
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
whshtj
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1725 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2009-09-08
最后登錄: 2024-08-16
查看whshtj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-14 18:24
我是用D8014后接計數器定時。所以我想用外接按鈕改變計數器的K值來設定時間。這樣可以嗎。請指教
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 578 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2024-10-25
查看litung的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-09-14 18:57
圖片:
把k值,改成D值。
直接對D值作+-動作。設定好之後,再開始計時。
試試看,是不是你要的結果.
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
58000
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看58000的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-09-25 10:28
以上的程序可以采用加1和減1指令,并且兩個按鈕要互鎖起來,輸入點采用一定時間的延時,延時后輸出一個上升沿信號進行加減運算,如果輸出點有多的話,最好再接一個指示燈,當指示燈接通時,代表數據在傳送中,燈滅了表示數據寫入完成,即可以再次寫入了!