各位同行好!本人現在改造一臺磨簧機,原來削磨彈簧端面的高度是用機械方式實現的,即電機帶動一個工作臺上下移動,工作臺上裝有三個接近開關,通過指針盤與工作臺相連,指針盤上的刻度轉動可以顯示削磨彈簧高度的變化。工作臺的移動是從一個原點開始,垂直向下移動到設定距離后,再向上移動回到原點,隨著機械部分的磨損和磨不同型號的彈簧,這個原點也要在重新設定。

現在我想用PLC和觸摸屏,可以在屏上設定和顯示削磨彈簧的高度,初步了解考慮用光柵尺來測量工作臺的垂直移動位移,但本人初次接觸光柵尺這個東西,向朋友們請教以下問題:

1、光柵尺的輸出信號是怎樣的,能否直接和三菱FX系列PLC的輸入端連接?

2、光柵尺的安裝和電氣連接有那些特別要注意的?

3、加光柵尺后,檢測的位移能否達到精度0.02mm?

4、如何選擇合適型號的光柵尺?

初次接觸,希望大家多指教!多謝!
zhxli
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 446 點
下載積分: 586 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2009-01-31
最后登錄: 2024-12-12
查看zhxli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-06 10:21
還是建議用電位尺,簡單。再加一個AD轉換模塊。
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-06 17:48
1、光柵尺的輸出信號是怎樣的,能否直接和三菱FX系列PLC的輸入端連接?

答光柵尺有多種輸出方式,最常用的就是脈沖輸出型的,可以接FX的高速計數器,但要注意是PNP還是NPN,

2、光柵尺的安裝和電氣連接有那些特別要注意的?

主要就是注意供電電壓和輸出信號以及你設備移動的速度轉換為脈沖輸出的頻率,是否小于等于你PLC采集脈沖的速度。
3、加光柵尺后,檢測的位移能否達到精度0.02mm?
這個問題很籠統,首先光柵尺一般分辨率為0.01MM,四倍頻后可以精確到0.005MM,至于能否達到0.02光柵尺檢測是肯定沒問題,至于你控制系統能否達到這個精度就不好說了.
4、如何選擇合適型號的光柵尺?
百度下,我用過山東威海的,500MM長,800元一根不錯.便宜經濟實惠.
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
yy597597
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 211 點
下載積分: 675 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2007-02-13
最后登錄: 2017-09-23
查看yy597597的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-09-06 17:49
初步學習了下,光柵尺是帶5V或24電壓的TTL方波輸出,這樣能直接接到PLC的高速計數端嗎?
絕對值型和增量型的光柵尺具體性能和價格差別大嗎?
llh302
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看llh302的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-09-06 19:55
共同學習