富士NB系列可編程程序控制器的通訊接口標準為:RS485/ RS422;采用8針RJ45模塊型插座;其不能直接與RS232接口連接,必須先經過轉換。RJ45各針腳的布置如下:RS-485采用平衡發送和差分接收,因此具有抑制共模干擾的能力。加上總線收發器具有高靈敏度,能檢測低至200mV的電壓,故傳輸信號能在千米以外得到恢復。 RS-485采用半雙工工作方式,任何時候只能有一點處于發送狀態,因此,發送電路須由使能信號加以控制。RS-485用于多點互連時非常方便,可以省掉許多信號線。RS485和RS422電路原理基本相同,都是以差動方式發送和接受,不需要數字地線。RS422通過兩對雙絞線可以全雙工工作收發互不影響,而RS485只能半雙工工作,發收不能同時進行,但它只需要一對雙絞線。RS422和RS485在19kpbs下能傳輸1200米。
    NB2系列PLC默認通訊標準:通訊口COM1,波特率19.2K,停止位1位,奇偶校驗:奇校驗,字節8位。
    富士NB編程電纜的制作方法一:到電腦市場購買一個USB/RS232和RS232轉422/485轉換頭,一根 8芯水晶頭連接線、一個DB25F插座。按轉換頭的說明書的說明,把 8芯水晶頭連接線和25芯插座按照下面接起來:
    8芯水晶頭的
    3(RXD-)—16(R-)
    4(RXD+)—17(R+)
    5(TXD-)—14(T-)
    6(TXD+)—15(T+)
    1,7(SG)—7,8
    2,8(5V)—12,13
    把25芯插座和422/485轉換頭接起來就可以了。
    富士NB編程電纜的制作方法二:
    PC的RS232是9針,不能和NB的RJ45直接連接的,RJ45這邊是RS422,所以需要轉換模塊,如果有三菱的SC-09電纜可以用它再做個和RJ45的連接線即可。
    SC-09 編程電纜為 RS232 接口(俗稱 COM 口)到 RS422 接口的轉換電纜,通用于三菱 A 系列和 FX 系列PLC ,支持所有通信協議,用于電腦與 PLC 的編程通信和各種上位機監控軟件,并可替代三菱通信模塊 FX-232AW (或 FX-232AWC ),該電纜的 RS422 端口和 RS232 端口均內置± 15kVESD 保護電路,可帶電任意帶電插拔。
    DB25母頭引腳定義如下:
    RS-232模式:采用標準的DB25針串口標準,2腳(收),3腳(發),7腳(地);
    RS-485模式:采用DB25母頭的14(485-),15(485+)腳;
    RS-422模式:采用DB25母頭的14(T-),15(T+),16(R-),17(R+)腳;
    電腦機箱后方的9芯插座,旁邊一般有 "|O|O|" 樣標識。
    RS-232C接口電氣特性 EIA-RS-232C對電器特性、邏輯電平和各種信號線功能都作了規定:
    在TxD和RxD上:邏輯1(MARK)=-3V~-15V 邏輯0(SPACE)=+3~+15V
    在RTS、CTS、DSR、DTR和DCD等控制線上:
    信號有效(接通,ON狀態,正電壓)=+3V~+15V
    信號無效(斷開,OFF狀態,負電壓)=-3V~-15V
    RS-232-C標準規定的數據傳輸速率為每秒50、75、 100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200波特。
   
    串口故障檢測按以下步驟逐步檢查:1、有些機型有LOCK鍵,檢查其是否按下;2、主機RS232接口與計算機接口定義相同: 2—收,3---發,5---地線,因此要求主機與計算機之間的連線2,3對調,并檢查其是否連通;3、計算機波特率設置是否正確; 4、計算機COM口設置是否正確;5、設備地址設置是否正確;6、是否有回讀,有回讀,并按通訊協議核對回讀內容。
    如以上幾項全部正確,仍無應答,請打開機蓋檢查:1、RS232連接的小扁線一端插頭是否因運輸途中摔出﹑摔松﹑未插緊;2、檢查小扁線與主機232接口是否連通。
    軟件檢測說明:1、 此窗口說明通訊線路不通或者、奇偶校驗、波特率等設置錯誤,通訊連接不上。2、 此窗口說明通訊口設置錯誤。3、 此圖為正確的設置。4、如果出現”Integer overflow”說明編程軟件的版本與系統軟件不匹配。必須更換軟件。
    附注:松下FP1系列的通信接口采用標準9芯RS232接口三菱 A 系列和 FX 系列PLC通信接口采用標準RS422接口富士NB系列PLC通信接口標準RJ45
lyj0926
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lyj0926的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-10-13 10:06
先謝謝了,但是是否能上傳一下圖片看的更清楚
heye
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看heye的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-03-22 11:32
太是兄弟了
ch567890
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 228 點
下載積分: 579 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2007-09-30
最后登錄: 2024-01-15
查看ch567890的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-04-15 21:10
好樣的,好兄弟,你介紹的這方法正是我的所需,非常多謝!
roran
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 255 點
下載積分: 892 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2007-09-09
最后登錄: 2022-10-28
查看roran的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-04-16 21:42
看明白了,謝謝
wj800220
愛好工控!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 1 篇
發帖數量: 1716 個
工控威望: 1824 點
下載積分: 15343 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2008-02-10
最后登錄: 2024-11-02
查看wj800220的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-06-30 15:06
謝了!
wanghome
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wanghome的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-08-04 20:45
wanghome
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wanghome的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-08-04 20:46
              
wanghome
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wanghome的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-08-04 20:49
S7-200 PLC解密教程(cpu密碼).rar (899 K) 下载次数:52 需要:6工控威望
wanghome
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wanghome的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-08-04 20:51
wanghome
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wanghome的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-08-04 20:51
    
1508
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看1508的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-08-27 09:57
收下來研究下
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go