前幾天,一個客戶打電話給我。問我三菱PLC的輸入點的問題,說了半天我終于明白了。他是想完成這樣的功能:
但自動開關接通(即X點有信號時),驅動一個繼電器,繼電器上有燈嘛,可以直觀的了解到哪個信號來了。但是又不想用Y點。
于是我想了一會,一時腦殘了,沒想出來。找了同事商量一下,提出方案說,直接把繼電器串在COM跟X點之間吧。
第二天,電話來了,說這樣不行啊,繼電器線圈上電壓只有7V,不夠。我才想起X點里面是有電阻的,跟外面繼電器會分壓。于是讓他在頂一個24V上去,電壓變成了14V,太狠了。再加電源都可以價格輸出模塊了。算了,換方法。
后來在回家的公車上,想到了大學里學的戴維寧定理。詳細內容想不起來,大致就是兩個電源的獨立工作。于是想在這里也用用。想到了附件中的連線方式。
客戶一開始按這種方法干的,由于兩個環流是反向的,電流過小使得X點無法導通
后來把24V電源的方向換掉就一切OK了。