雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6787 分
在線時間: 3544(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-10-12
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2009-08-19 18:55
樓主:按照圖片上分析你鉗形電流表所測的值是六個線頭的一根。
并不是電源進電機的主線。
而電流互感器測得值是電機的真實工作電流。如9樓所說的。
個人看法。
satakelu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看satakelu的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2009-08-20 08:24
回答12樓!用鉗形表測出來兩種值,一種是用綠色線條表示,一種是紅色線條表示!
所以希望大家能把圖片另存為看一下清楚的大圖。。
ljl5130
中國工控!雄起!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 486 點
下載積分: 2264 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2024-09-28
查看ljl5130的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2009-08-20 09:30
鉗形表測電流一般是不準的,只是大概,與諸多因素有關。
satakelu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看satakelu的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2009-08-20 16:41
此貼不能沉啊!望大家踴躍進來幫助分析!
wuweicx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 204 點
下載積分: 1480 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2009-02-01
最后登錄: 2024-10-26
查看wuweicx的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2009-08-20 17:03
我剛剛驗證過了,測的是37KW的空壓機電機。如 9 樓所說!   樓主,提個建議給你。下次要把電流表裝在熱繼電器的上面或QF1的上面。
satakelu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看satakelu的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2009-08-20 17:14
回答16樓:裝在熱繼電器上面測得是相電流,而裝在空開上面測得是線電流,
          況且一般情況系熱繼電器和主繼電器是連體的!
wuweicx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 204 點
下載積分: 1480 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2009-02-01
最后登錄: 2024-10-26
查看wuweicx的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2009-08-20 17:31
我剛才按樓主給的圖紙所標的位置,分別測過電流值,綠線位置是45A ,紅線位置是72A。熱繼電器和主繼電器是連體的,此位置測得是45A。我這沒裝互感器,所以不能驗證樓主所說的問題。
satakelu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看satakelu的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2009-08-24 09:25
不能沉啊!望大家踴躍進來幫助分析!
wqh26
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wqh26的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2009-08-24 14:59
紅線部分鉗流表測的是線電流,綠線部分測的是相電流,因此紅線部分的電流約是綠線部分的1.732倍,至于電流互感器測得的電流從數值上看應該是相電流,你的電流互感器與電流表匹配嗎?變比是多少?電流表量程是多大?
wqh26
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wqh26的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2009-08-24 15:19
鉗流表與電流互感器的測量原理是一樣的,即使鉗流表存在誤差也不應該這樣大。
satakelu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看satakelu的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2009-08-25 08:35
回答20樓:互感器和電流表都是150/5的。
satakelu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看satakelu的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2009-08-28 16:23
真的沉啦???